标题:群晖不识别UPS电源,求指点。
时间:21-01-14 09:44
作者:米勒桑

DS1621+,插上APC的BK650M2-CH,电源是好的,NAS能开机运行,但是群晖系统里提示尚未连接不断电系统。
我在电脑上下了UPS电源的管理软件,电源应该是好的没问题,而且NAS的USB口也是好的。
难道是DS1621+不适配这个UPS电源?但是我看CHH有人也是给1621+配的这个电源啊。
求各位两把半指点。





回复列表 (5)
#2 米勒桑 2021-1-14 09:46
论坛为啥传不了图片。

[ 本帖最后由 米勒桑 于 2021-1-14 09:47 编辑 ]

===================
#3 风来人 2021-1-14 18:16
posted by wap, platform: Samsung
这个新版ups我也买了,gen8完美识别

===================
#4 铁观音 2021-1-14 18:48
群晖有UPS兼容列表的,不在表内的就有可能不兼容

===================
#5 银白色的天秤 2021-1-14 21:50
916+正常。插线了就可以在系统看到了。。。你是不是插错口

===================
#6 寒火 2021-1-16 21:51
数据线接了么



===================